ME21n - speichert trotz Mußfeld = ''

Benutzeroberflächen in SAP Systemen.

ME21n - speichert trotz Mußfeld = ''

Postby Chris1774 » Thu Jun 10, 2010 9:52 am

Hallo Forum, ich mal wieder!

Die ME21N treibt mich in den Wahnsinn.

Der Kundeneigene Reiter ist angelegt und funktioniert auch soweit ganz gut, aber noch nicht sehr gut.

Im ku-ei Reiter ist ein Feld als Mußfeld deklariert, und das zündet auch, wenn der Reiter angewählt ist.

Tut es aber nicht, wenn man wie im Tagesgeschäft mit Enter sich durchhangelt.

Wier schaffe ich es, daß er in diese feld springt, wie er es bei z.B. der Kostenstelle macht?


Gruß
Guido
Chris1774
..
..
 
Posts: 42
Joined: Fri Feb 12, 2010 10:31 am

Postby Lennie3901 » Thu Jun 10, 2010 11:20 am

Hi Guido,

schau Dir dazu mal OSS-Notes 310154 und 329205 an.

Grüße
Lennie3901
..
..
 
Posts: 58
Joined: Wed Jun 21, 2006 1:36 pm

Postby Chris1774 » Thu Jun 10, 2010 2:37 pm

Danke!

Hatte schon aus reiner Verzweiflung eine eigene Verprobung eingefügt.


Gruß
Guido